室性心律失常

首页 » 常识 » 问答 » 安全学习周二安全学习材料启东
TUhjnbcbe - 2020/12/28 21:26:00

第一部分:防触电知识

现进入梅雨季节,现场发生触电的可能性增大,本期将组织一次用电安全的基本培训,希望大家认真学习并掌握基本用电安全知识。

(一)触电事故

触电事故是指由电流形式的电能造成的事故。触电事故分为两类:

1)电击(内伤):单线电击、两线电击和跨步电压电击

2)电伤(外伤):电灼伤、皮肤金属化、电烙印、机械损伤和电光眼。

(二)电流对人体的作用

1)小电流通过人体时,产生麻感、针剌感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心律不齐、窒息、心室颤动等症状;

2)电流作用将使胸肌发生痉挛,造成呼吸困难,时间较长时将发生憋气、窒息,稍后将导致心室颤动或心脏停止跳动;

3)电休克是电流的强烈剌激导致神经系统的强烈反射作用,使血液循环、呼吸及其他新陈代谢都发生障碍,以致出现血压急剧下降、脉搏减弱、呼吸衰竭、神志昏迷的现象。电休克状态可长达数天,甚至导致死亡。

4)电流纵向通过人体时比横向通过人体时心脏上的电场强度要高,更易于发生心室颤动,因此危险性更大一些。

5)女性较男性敏感,儿童较成人敏感,体重小的较体重大的敏感,患有心脏等疾病的时,遭受电击的危险性较大。

6)电流对人体的作用有分散性特征。即使对于同一个人,多次实验的结果也不一样。

(三)人体电阻

在不同皮肤状态下、电流途径从左手到右手、接触面积50~cm2的条件下,人体电阻(W)见下表。

(四)总结:

根据欧姆定律和上述的实验数据,可以得出触电导致死亡的发生与如下几点有关:

1)接触电压的大小:接触的电压越大,产生的电流越大,越容易导致死亡。因此,对于经常接触的电气设备,我们推广使用安全电压。在有些情况下,尽管使用的是安全电压,但因人体电阻的变小,电流达到人无法摆脱范围,接触带电体时间越长,越容易导致死亡。因此,安全电压也不代表绝对的安全。

2)人体电阻的大小:人体电阻越小,产生的电流越大,越容易导致死亡。而人体电阻与皮肤的干湿程度和破损情况有关,越潮湿,人体电阻会变小,皮肤破损也会导致人体电阻变小。因此,使用电气设备时,我们需保持身体的干燥,降低触电死亡的概率。

3)接触带电体的时间长短:接触时间越长,越容易导致死亡。接触带电体时间越长,人体电阻也会变小,电流变大,一旦达到室颤电流,极有可能导致死亡。

第二部分:事故案例学习

“”某轮物体打击事件

一、事故经过:

年5月24日08:10左右,3#码头2档某轮B甲板,舾装车间克莱芬搭架一队搭架工张某洪和许某某两人拆除脱硫塔外围脚手架,当张某洪正弯腰蹲在最下一层脚手平台上拆除平台内侧第二道护栏时,上方使用两只手拉葫芦吊挂在脱硫塔处的异型海水管系[重约KG,由DN(长mm)、DN(mm)、DN(mm)三组管子组成]突然发生转动,转动后异型海水管系上的DN支管压在张某洪的背上,导致其受伤。

医院诊治,确诊为腰1椎体压缩性骨折、腰5两侧椎弓崩裂。

二、事故原因:

1、直接原因:舾装车间克莱芬搭架一队搭架工张某洪拆架作业自我防范意识不强,对周围环境缺少必要的检查确认,被原先吊挂相对稳定的异型海水管在脚手架拆除后因重心不稳突然发生转动时的支管压到背上受伤。

2、间接原因:

1)舾装车间克莱芬搭架一队现场带班兼监护人吕某某在作业前及拆架作业过程中,未能认真识别、发现吊挂在脱硫塔处的异型海水管系存在不稳定的危险危害因素;

2)舾装车间克莱芬搭架一队日常教育培训存在不足,队伍管理人员及员工危险预知能力较差,不能有效识别作业环境中存在的不安全因素;

3)机电车间旭海铜工一队铜工孙某强未能第一次将异型海水管系吊挂保险到位,仅将吊挂保险的异型海水管系处于相对的稳定状态;

4)机电车间旭海铜工一队当天带班张某现场管控不到位,所负责异型海水管系的工程未保险到位,且未对该轮带班孙峰做好交接、提醒;

5)机电车间旭海铜工一队安全生产主体责任落实不到位,未能采取有效措施约束员工第一次将事情做对,将安全隐患遗留给下一道工序;

6)机电车间工程主管陈某在安排工程过程中,对影响下道工序的工程跟踪检查确认不到位,未能对吊挂保险的异型海水管系状态进行现场检查确认;

7)舾装车间搭架作业长陆某*在安排拆架前,现场检查及风险识别不到位,未能发现吊挂保险的异型海水管系因拆架作业存在的风险;

8)舾装车间夜班作业长耿某*、安全环境监督部安监消防员倪某在审批拆架作业申请单时,未能识别出吊挂保险的异型管系在拆架过程中存在的危险危害因素;

9)项目组安全管控出现漏洞,在舾装车间结构作业长提出要求先移走异型管系过程中,均未能识别到异型管系吊挂保险重心不稳对拆架作业的影响;

10)舾装车间钢管脚手架搭拆作业危险源辨识清单中未辨识出附近物件可能对作业人员造成的风险;

11)机电车间危险源辨识清单中未辨识出物件吊挂保险不到位存在的风险

3、主要原因:

吊挂保险在脱硫塔处的异型海水管系存在重心不稳,当周围脚手架被拆除过程后,发生转动压到下方的拆架人员。

四、整改措施:

1、要求舾装车间重新梳理辨识脚手架搭拆作业存在的危险危害因素及应对措施,并组织相应管理人员和班组进行学习。

2、要求机电车间重新梳理辨识铜工作业存在的危险危害因素及应对措施,并组织相应管理人员和班组进行学习。

3、要求机电车间在公司安全体感训练中心增设异型管系吊装保险实操训练项目。

4、要求各项目组在安排下道工序前,应督促相应工程管理人员检查确认前道工序,避免前道工序的安全隐患遗留给下道工序;同时在下道工序开工前相应工程管理人员须检查确认作业现场,及时消除隐患。

第三部分:隐患识别练习

1、请你说说下图里包含哪些隐患?

2、请你说说正确的做法。

第四部分:各部门自编安全学习材料

各部门自编安全学习材料。

排版|刘晓辉

内容|吴春才

人人安全,天天平安!

长按

1